机场围场路(围界道路)在路面结构施工及附属设施安装过程中,下列关于施工顺序及质量控制的表述,符合规范要求的有
A.围场路路面施工前,应完成地下管线、电缆等隐蔽工程的验收
B.围场路路面铺装完成后,方可安装围界隔离设施(如铁丝网、刺丝)
C.围场路路面与跑道安全区边界应保持连续,不得出现高差突变
D.围场路沥青路面施工中,当气温低于10℃时,应停止摊铺作业
E.围界隔离设施立柱基础混凝土浇筑后,应立即进行路面铺装,无需等待强度
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查围场路施工流程及质量控制。
选项A正确:路基路面施工属于覆盖性工程,根据施工规范,所有地下管线、电缆等隐蔽工程必须在路基回填或路面铺装前完成施工并通过验收,否则后续维修将极其困难且破坏路面结构。
选项B正确:围界隔离设施(如铁丝网、刺丝滚笼)通常安装在道路边缘或外侧。若先安装隔离设施,会阻碍路面摊铺机械的行进和作业。因此,通常先完成路面结构层施工,待路面成型后,再安装位于路肩或外侧的围界设施,或者在路面边缘预留空间后安装,但整体逻辑上,路面主体施工不应被隔离设施阻碍,且隔离设施基础施工往往在路基阶段完成,网片安装可在后期。更准确地说,围界设施立柱基础在路基施工期完成,但网片及刺丝的安装通常在路面施工后期或完成后,以免施工车辆损坏网片。此选项表述符合常规施工组织逻辑。
选项C错误:围场路位于机场围界内,与跑道安全区之间通常有围界隔离设施(铁丝网等)相隔,两者并非直接路面连接,不存在“路面连续”的问题。围场路是独立道路,其边缘与跑道安全区边界(围界)之间有隔离设施,而非路面铺装连接。因此“保持连续,不得出现高差突变”的描述混淆了道路与飞行区道面的概念。
选项D正确:沥青混凝土施工对环境温度有严格要求。根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》及机场相关规范,当日平均气温低于10℃(或5℃,视具体规范版本,但10℃是常见的低温停止施工界限,特别是对于改性沥青或厚层摊铺),或低温环境下摊铺无法保证压实度时,应停止摊铺作业,以确保路面质量。
选项E错误:混凝土基础必须达到设计强度(通常为70%以上)后,才能承受后续施工荷载或进行连接,立即进行路面铺装会压坏未凝固的基础或导致网片立柱倾斜,不符合质量控制要求。
综上,正确选项为ABD。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成