二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

某堤防工程采用混凝土防渗墙进行垂直防渗处理,关于防渗墙施工过程中的槽段开挖与混凝土浇筑技术要求,下列说法正确的是?

A.槽段开挖至设计深度后,应进行清槽验收,清槽合格后方可进行下笼浇筑混凝土,严禁带泥浇筑。
B.为避免混凝土出现离析现象,导管底端应紧贴槽段底部,导管埋深应控制在0.5~1.0m之间。
C.在浇筑混凝土过程中,若发现导管堵塞,应立即停止浇筑,拆卸导管进行疏通,严禁强行提升导管。
D.相邻槽段连接处,应先浇筑后一个槽段的混凝土,待其初凝后再浇筑前一个槽段,以确保接头质量。

优质解答

答案

A

解析

选项A正确,根据《堤防工程施工规范》(SL 260)及混凝土防渗墙施工相关技术规程,槽段开挖至设计深度后必须经过清槽、验收合格(包括沉渣厚度、泥浆比重等指标符合要求)后方可进行混凝土浇筑,这是保证防渗墙质量的关键工序。选项B错误,导管底端距槽段底部应有0.3~0.5m的距离,不能紧贴底部,以防止导管堵塞或吸入槽底沉淀物;同时,导管埋深一般应控制在2~6m(具体视混凝土流动性及浇筑速度而定,通常不宜小于2m且不宜大于6m),0.5~1.0m的埋深过浅,极易导致断桩或混凝土离析。选项C错误,浇筑过程中若发生导管堵塞,应严禁强行提升导管,防止混凝土被拉断或泥浆进入导管;正确的处理方法是立即停止浇筑,利用振动器或千斤顶尝试疏通,若无法疏通则需采取其他应急措施,而非简单的“拆卸导管”。选项D错误,防渗墙施工通常采用“先浇后浇”或“后浇先浇”的接头工艺,但核心原则是保证接头混凝土的密实度和咬合度。常规做法是,前一个槽段浇筑至预定高度(如接头区)后,等待一段时间(或按规范要求的时差),再浇筑后一个槽段,或者采用接头管工艺。描述中“先浇筑后一个...再浇筑前一个”的逻辑表述混乱且不符合常规施工顺序(通常是按施工顺序依次浇筑,通过工艺保证接头),且“待其初凝后”这一时间点把控不当,接头区混凝土应在初凝前或特定时间窗口内完成搭接,具体工艺复杂,该选项表述不准确且存在逻辑错误。