在民航空管监视台站场地的电磁环境设计中,关于接地与屏蔽的要求,下列描述正确的是
A.台站接地系统应满足防雷接地、保护接地和工作接地的统一要求
B.设备机柜应进行良好的接地,以减少静电积累和电磁干扰
C.接地电阻越小越好,无需考虑接地体的材质和埋设深度
D.屏蔽室应使用导电材料构建,并有效连接接地系统,以形成完整的电磁屏蔽体
E.台站内所有金属管线均无需接地,只要设备接地即可
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查监视台站接地与屏蔽的具体技术要求。A项正确,空管台站通常采用综合接地系统,将防雷、保护和工作接地统一设计,以避免地电位差引起的干扰和损害。B项正确,设备机柜接地是电磁兼容的基本措施,有助于泄放静电和抑制共模干扰。C项错误,接地电阻需满足规范要求(如不大于1Ω或4Ω,具体视标准而定),但接地体的材质、埋设深度及土壤电阻率等因素直接影响接地效果和长期稳定性,必须合理设计,并非电阻越小越好且无需考虑其他因素。D项正确,电磁屏蔽室需由导电材料(如铜网、金属板)构成,并与接地系统可靠连接,以确保屏蔽体电位稳定,有效隔离外部电磁场。E项错误,台站内金属管线(如空调管、消防管等)若未接地,可能形成天线效应引入干扰或产生静电放电,因此通常要求金属管线在进出屏蔽区域或设备附近进行接地处理。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成