目视助航设施供电系统安装完成后,进行通电调试时,关于电压测量及相序检查,下列说法正确的是

A.三相四线制系统中,线电压与相电压的比值应接近1.732,且各相电压偏差应在允许范围内
B.相序检查仅需要在变压器高压侧进行一次,低压侧无需重复确认,因为相序不会改变
C.若发现相序错误,应通过调换任意两根相线来纠正,并重新检查所有关联设备的相序匹配性
D.电压测量应在空载状态下进行,待负载接入后,电压值会自动恢复至标准值,无需复测
E.对于整流设备或变频器等对相序敏感的设备,必须使用相序表进行专门检测,严禁仅凭指示灯判断

优质解答

答案

ACE

解析

A正确,三相平衡系统中,线电压是相电压的√3倍(约1.732),且电压偏差需符合国标(如±5%)。B错误,相序在低压侧也可能因接线错误而改变,且不同回路可能存在差异,必须在最终负载端(特别是电机、变频器输入端)进行确认。C正确,调换两根相线是纠正相序的标准方法,但必须检查所有受影响的设备,因为相序改变可能影响其他并联设备。D错误,电压测量应在带载状态下进行,因为空载电压可能偏高,带载后电压降是考核的重要指标,必须复测带载电压。E正确,变频器、整流桥等设备对相序敏感,接反可能导致损坏或无法启动,必须用相序表精确检测。