二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于通风与空调工程风管严密性检验方法及要求,下列说法正确的是

A.系统风管严密性检验宜采用漏光法检测,低压系统风管应全部采用漏光法检测
B.中压系统风管应以漏风量测试为主,漏光法检测为辅
C.高压系统风管应全部采用漏风量测试
D.漏光法检测时,光源强度为1000~2000lx,检测距离不大于1m
E.低压系统风管漏风量测试时,抽样率不低于20%,且不少于1个系统

优质解答

答案

BC

解析

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243:\n1. 低压系统风管严密性检验宜采用漏光法检测,漏光法检测不合格时,应采用漏风量测试。并非“全部采用漏光法”,且低压系统若漏光法不合格需做漏风量。A错误。\n2. 中压系统风管应以漏风量测试为主,漏光法检测为辅。B正确。\n3. 高压系统风管应全部采用漏风量测试。C正确。\n4. 漏光法检测时,光源强度为1000~2000lx,检测距离宜为0.5m~1m,而非“不大于1m”这种绝对表述,且通常强调光源亮度。更关键的是,A、B、C是核心考点。D选项关于距离的描述可能不严谨,通常规范规定光源距风管不小于0.5m或1m?规范原文:光源强度1000~2000lx,检测距离不大于1m(有的版本)。但对比B、C的绝对正确性,D可能作为干扰。E选项:低压系统漏风量测试抽样率不低于20%?规范:低压系统抽样率不低于20%,且不少于1个系统?不,规范是:低压系统风管漏风量测试,抽样率不低于20%,且不少于1个系统?查规范:低压系统风管漏风量测试,抽样率不低于20%,且不少于1个系统。这个说法似乎也对?但通常低压系统首选漏光法。若漏光法合格,可不进行漏风量测试?不,低压系统应全部进行漏光法。若漏光法不合格,进行漏风量。E说“低压

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成