在机坪机务用电设施安装施工中,关于地勤电源箱(GBU)及飞机插座箱的接地与等电位连接,下列说法符合规范要求的有

A.地勤电源箱的金属外壳必须与接地极可靠连接,接地电阻应满足设计要求,通常不大于4Ω
B.飞机插座箱内的接地端子应与电源箱的接地端子直接相连,形成可靠的接地回路
C.机坪区域内的所有金属设施(包括灯杆、管线支架等)均无需与机务用电设施的接地系统做等电位连接
D.地勤电源箱的接地线应采用多股软铜线,且截面积应符合电气安装规范,确保机械强度与导电能力
E.为了简化施工,地勤电源箱的接地线可以直接利用金属支架作为接地导体,无需单独敷设接地线

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查机坪机务用电设施的接地与等电位连接要求。选项A正确,地勤电源箱外壳必须可靠接地,且接地电阻需满足规范(通常≤4Ω);选项B正确,飞机插座箱的接地端子应与电源箱接地端子连接,确保飞机接入时的接地连续性;选项D正确,接地线应使用多股软铜线,且截面积符合规范。选项C错误,机坪区域内的金属设施通常需要进行等电位连接,以消除电位差,防止电击或干扰;选项E错误,严禁利用金属支架作为接地导体,必须单独敷设符合规格的接地线,以确保接地可靠性和可维护性。