在施工现场临时用电安全管理中,为确保TN-S系统的安全运行,对PE线(保护零线)和N线(工作零线)的使用有严格限制。针对某项目电气工程师提出的以下技术措施,哪些做法符合临时用电安全技术规范的强制性要求?( )
A.为节省材料,PE线与N线在总配电箱处共用一根导线,但在末端设备处分开。
B.PE线在总配电箱处与PE端子板连接后,不得再作为相线或工作零线使用,且不得接入开关或熔断器。
C.PE线可用于接零保护,也可在紧急情况下作为工作零线使用,以提高线路利用率。
D.PE线在施工现场必须保持连续,任何中间接头必须采用可靠的焊接或专用连接器,严禁缠绕连接。
E.PE线可以接入隔离开关,以便在检修时切断保护零线,防止误触电。
优质解答
答案
BD
解析
TN-S系统中,PE线与N线必须严格分开。PE线严禁作为工作零线使用(排除A、C),严禁接入开关或熔断器(排除E),必须保持连续且连接可靠(D正确)。PE线在总配电箱处与PE端子板连接后,不得再作为其他用途导线使用(B正确)。
科目:法规题型:多选题难度:中等来源:AI生成