某水利枢纽工程大体积混凝土内部埋设了冷却水管系统。关于冷却水管的布置与使用,下列说法正确的有( )

A.冷却水管应贯穿混凝土整个断面,以确保散热均匀
B.冷却水管的间距和层数应根据混凝土的厚度、水化热峰值及散热要求计算确定
C.通水冷却期间,应监测进出水温差,当温差达到规定值时,可调整流量或停止通水
D.冷却水管应紧贴混凝土表面布置,以直接冷却表层防止表面裂缝
E.冷却水管系统可以一次性通水至混凝土完全硬化,无需分阶段控制

优质解答

答案

BC

解析

B正确,冷却水管的布置需经计算,根据混凝土厚度和热工参数确定间距和层数;C正确,通过监测温差调整流量是标准做法,防止过冷或冷却不足。A错误,冷却水管通常不贯穿整个断面,而是分层或分块布置,且主要目的是降低内部最高温度,而非贯穿整个断面;D错误,冷却水管主要埋设在内部核心区域,表层防裂主要依靠表面保温保湿养护或表面冷却,水管紧贴表面易导致表层温度骤降产生表面裂缝;E错误,通水应分阶段进行,根据温度监测数据调整,避免过度冷却导致温差过大。