在建筑智能化综合布线系统施工中,为了保障线缆的传输性能与机械强度,施工人员对线缆敷设及端接进行了多项操作。下列做法中符合施工技术要求的是( )
A.在强电电缆桥架与弱电线缆平行敷设时,两者间距仅为 100mm,且未采取屏蔽隔离措施
B.铜芯双绞线在水平子系统中,其最大传输距离控制在 90m 以内,配线间至工作区跳线总长不超过 10m
C.光缆在穿管敷设时,弯曲半径小于光缆外径的 10 倍,以节省空间
D.所有线缆两端均悬挂永久性标识,标识内容清晰,且与竣工图纸上的编号一一对应
E.为了美观,将不同类别的线缆(如电话线、网线、电源线)混合绑扎在同一束中,且未做区分标记
优质解答
答案
BD
解析
A 错误,强弱电平行敷设间距通常要求大于 300mm 或采取屏蔽措施,100mm 过近易产生干扰;B 正确,水平子系统铜缆长度限制符合标准(90m+10m+5m 等逻辑,此处表述符合核心限制);C 错误,光缆弯曲半径通常要求大于外径的 15 倍(动态)或 10 倍(静态),但穿管时过紧易损伤纤芯,且通常要求更大,此处表述易误导,更关键的是 D 是明确的正确做法,B 是核心参数正确。E 错误,严禁强弱电混绑。综合来看,B 和 D 是明确正确的。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成