在明(盖)挖法基坑监测中,关于支撑轴力监测及监测数据的报警值设定,下列说法正确的有( )。
A.支撑轴力监测点应布置在支撑端部或中间位置,且每个监测断面至少设置2个监测点
B.支撑轴力的报警值应根据设计计算值确定,通常取设计轴力值的80%~100%作为一级报警值
C.若支撑轴力监测值持续增大并超过设计值,但未超过报警值,说明支撑体系工作正常,无需采取任何措施
D.监测报警值应结合设计计算值、类似工程经验及周边环境敏感程度综合确定,并应在监测方案中明确
E.对于预应力支撑,轴力监测应扣除预应力损失后的有效轴力作为判断依据
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查支撑轴力监测。A项正确,监测点布设需具有代表性,通常端部受力最大,需重点监测,每断面不少于2点以反映对称性。B项正确,报警值设定通常基于设计值的一定比例,80%~100%是常见的预警区间,具体视设计而定。C项错误,即使未超过报警值,若轴力持续增大且接近设计值,也需分析原因(如土压力变化、支撑刚度变化等),不能“无需采取任何措施”,应加强监测或预加固。D项正确,报警值不是固定数值,需综合多方面因素确定,并在方案中明确。E项错误,预应力支撑的轴力监测通常直接读取传感器数据,该数据已包含预应力及土压力产生的轴力,判断是否超限时应直接对比总轴力与设计极限值,而非“扣除预应力损失”,因为传感器测量的是实际轴向力,预应力是初始值,若扣除则无法反映土压力引起的增量,且“有效轴力”概念在监测判读中不常用,通常直接看总轴力是否超过设计允许值。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成