关于大体积混凝土温控措施中的测温与监测要求,下列说法正确的是
A.测温点应布置在混凝土内部、表面及环境温度等关键位置,以全面掌握温度场分布。
B.在混凝土温度最高期间,测温频率应适当降低,以节约人工成本。
C.测温记录应连续完整,测温人员应经过培训,确保数据真实有效。
D.测温点的布置应尽可能稀疏,以减少对混凝土结构的破坏。
E.当测温发现内外温差或降温速率超过控制标准时,应立即采取保温、降温等应急措施。
优质解答
答案
ACE
解析
本题考查大体积混凝土温控中的测温监测要求。根据《水工混凝土施工规范》及公路工程施工相关技术要求,测温点应合理布置在混凝土内部、表面及环境温度等关键位置(A正确),以全面掌握温度场分布;测温记录应连续完整,确保数据真实有效(C正确);当测温发现内外温差或降温速率超过控制标准时,应立即采取保温、降温等应急措施(E正确)。B错误,在混凝土温度最高期间,测温频率应适当增加,以密切监控温度变化,防止温差过大;D错误,测温点的布置应满足规范要求,确保能反映混凝土内部温度分布,不能过于稀疏,且测温通常采用预埋测温元件,对结构破坏极小,但布置密度需符合监测要求。
科目:公路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成