二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在通风与空调工程施工中,系统调试工作通常包含四个主要阶段。按照施工逻辑,在设备单独试运转合格且风量测定与调整完成之后,紧接着应当进行的调试环节是( )

A.联合试运转
B.单机试运转
C.风量测定与调整
D.水系统冲洗与平衡

优质解答

答案

D

解析

系统调试的常规顺序为:单机试运转→风量测定与调整→水系统冲洗与平衡→联合试运转。单机试运转针对设备本身,风量调整针对气流分布,而水系统冲洗与平衡针对水循环系统,需在设备运行前或运行初期完成管路清理和流量平衡,最后进行整体联合试运转。因此,在风量调整后应进行水系统冲洗与平衡。