二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于弱电系统机房接地干线与接地极的连接,下列做法中符合规范要求的是

A.接地干线可采用绝缘铜线,截面不小于 10mm²
B.接地干线应采用热镀锌钢带或铜带,且与接地极采用焊接或专用连接器可靠连接
C.接地干线可以在机房内部任意位置与接地极直接焊接,无需考虑防腐处理
D.接地干线与接地极的连接处可以使用螺栓紧固,无需焊接,只要拧紧即可

优质解答

答案

B

解析

接地干线作为大电流泄放通道,要求导体截面积足够大且连接牢固。规范通常要求使用铜带、铜编织带或热镀锌钢带。连接处必须保证电气连续性和机械强度,焊接或专用压接是标准做法。选项 A 错误,绝缘铜线不符合接地干线对裸导体或防腐导体的要求,且 10mm² 截面过小,通常铜带宽度需 25mm 以上或截面更大;选项 C 错误,接地干线敷设需符合路径要求,且金属连接处需做防腐处理(如焊后涂沥青),不能任意焊接;选项 D 错误,螺栓连接存在接触电阻随时间增加的风险,且不符合防雷接地对永久可靠连接的严格要求,通常要求焊接或放热焊接。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成