关于综合布线系统施工要求,下列说法中正确的是
A.工作区信息插座安装时,其安装高度宜为300mm,当有特殊要求时,其高度可调整,但不应小于200mm,且应避开电源插座
B.水平子系统电缆敷设时,对绞电缆与电力电缆的间距应大于150mm,当受到条件限制需平行敷设时,应间隔150mm~300mm,且电力电缆应套金属管屏蔽
C.在综合布线系统中,链路测试与认证应仅对永久链路(Permanent Link)进行,工作区跳线和设备跳线不参与链路认证测试
D.对绞电缆的布放长度应根据现场实际测量确定,在电缆两端应留有富余量,设备间宜为3~5m,工作区宜为0.3~0.5m
E.综合布线系统中,配线架的安装应牢固,宜用螺钉固定在机柜上,配线架及机柜接地应符合设计要求,金属机柜应做等电位联结
优质解答
答案
ADE
解析
A选项正确:根据《综合布线系统工程设计规范》及施工技术要求,工作区信息插座的安装高度宜为300mm,有特殊要求时可调整,但不应低于200mm,且为了避免干扰和便于使用,通常要求与电源插座保持一定距离或错开布置。
B选项错误:根据规范,对绞电缆与电力电缆的平行间距应大于150mm,当无法避免时,应进行屏蔽处理。但是,规范中对于“电力电缆应套金属管屏蔽”的表述不准确,通常要求是对综合布线电缆进行屏蔽(如使用屏蔽双绞线)或者对电力电缆进行屏蔽,且间距要求在不同情况下有具体规定,此处混淆了屏蔽对象和具体数值界限的通用性,且“间隔150mm~300mm”这种模糊表述不符合规范中“大于150mm”的刚性要求,更关键的是,若受空间限制,通常建议增加间距或采取屏蔽措施,而非简单的数值区间描述。更准确的错误点在于,规范通常建议对绞电缆与电力电缆保持150mm以上距离,若无法保持,需采取屏蔽措施,但选项B中“电力电缆应套金属管屏蔽”并非唯一或标准工艺要求(也可对布线侧屏蔽),且数值区间表述不严谨。
C选项错误:综合布线系统的链路测试与认证通常包括基本链路(Basic Link)、永久链路(Permanent Link)和信道(Channel)三种测试方式。根据工程验收要求,通常对永久链路和信道进行测试,工作区跳线和设备跳线虽然是信道的一部分,但在永久链路测试中是被排除的,但在信道测试中是被包含的。选项表述“仅对永久链路进行”过于绝对,且忽略了信道测试的普遍性。实际上,工程验收中常依据合同要求测试永久链路或信道,但不能说“仅”测永久链路,且工作区跳线在信道测试中是必须测试的组成部分。
D选项正确:根据施工规范,电缆布放长度应留有余量,设备间(管理间)留量通常为3~5m,工作区(用户端)留量通常为0.3~0.5m,这是标准的施工工艺要求,便于端接和维护。
E选项正确:配线架应牢固安装在机柜或配线柜内,接地是保证系统安全和抗干扰的重要措施,金属机柜必须做等电位联结,符合电气安装及综合布线施工规范。