在民航机场弱电系统设备硬件安装及基础软件部署过程中,关于线缆敷设、设备固定及环境控制的具体工艺要求,下列说法正确的是
A.综合布线系统中,光缆与电力电缆在同一桥架内敷设时,应采用隔板分隔,且间距不应小于300mm
B.机柜内的配线架及交换机应使用专用支架固定,严禁直接放置在机柜层板上,且设备与机柜侧板净距宜不小于50mm以保证散热
C.服务器机房精密空调系统的回风口与送风口间距应小于1.5m,以加快冷热空气混合,提高制冷效率
D.弱电系统设备的接地线应直接连接至机柜的金属外壳,利用机柜自身的结构强度作为接地导体,无需单独敷设接地铜排
E.软件部署完成后,应立即将操作系统及应用软件设置为自动更新模式,以确保系统补丁的实时性,避免安全漏洞
优质解答
答案
AB
解析
选项A正确,依据《综合布线系统工程设计规范》及弱电施工通用工艺,光缆与强电电缆同桥敷设时需隔离,间距通常要求不小于300mm以防电磁干扰。
选项B正确,弱电设备(如交换机、配线架)应使用专用安装支架固定,严禁直接摆放于层板,且需预留散热空间(通常侧板或前后净距有具体数值要求,50mm是合理的工艺预留)。
选项C错误,精密空调送风口与回风口间距应尽量大,避免短路气流(Short-circuiting),即送出的冷风直接被回风口吸回,导致制冷效率降低。通常要求间距越大越好,或采用下送风、上回风等方式,而非要求间距小于1.5m。
选项D错误,弱电系统接地应遵循“单点接地”或“多点接地”原则,但必须有明确的接地铜排(汇流排),设备接地线应连接至接地铜排,再由铜排连接至主接地网。虽然机柜需接地,但不能仅依赖机柜结构作为唯一的接地导体,且需确保接地电阻符合规范要求,表述中“无需单独敷设接地铜排”不符合规范。
选项E错误,生产环境(如机场弱电系统)的软件更新应遵循严格的变更管理流程,严禁开启“自动更新”,因为这可能导致系统在非维护窗口期重启或出现不兼容问题,造成系统瘫痪。应在测试环境验证补丁后,经审批在维护窗口期手动升级。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成