铁路电力电缆敷设施工中,关于电缆头制作及电缆保护的要求,下列说法符合规范的是
A.电缆头制作前,电缆芯线绝缘层剥除后,应用砂纸打磨至露出金属光泽,以增加接触面积
B.户外电缆终端头制作时,密封处理应满足防水、防潮要求,电缆护套切口处应进行密封包扎
C.电缆直埋敷设时,电缆上下各100mm范围内应铺砂或铺设软土,并覆盖保护板
D.电缆中间接头制作完成后,无需进行耐压试验,仅做外观检查即可投入运行
优质解答
答案
B
解析
选项A错误,电缆芯线绝缘层剥除后,线芯表面应清洁,但不得用砂纸打磨至露出金属光泽,这会损伤线芯表面,降低机械强度和电气性能,通常用清洁布擦拭即可,若氧化严重需按工艺处理但非简单打磨。选项B正确,户外电缆终端头必须具备良好的密封性能,防止水分、潮气侵入导致绝缘劣化,护套切口处的密封包扎是关键工艺。选项C错误,电缆直埋敷设时,电缆上下各100mm范围内应铺砂或铺设软土(保护沙层),但通常要求是上铺砂或软土,下也铺砂或软土,且上面覆盖保护板,但规范通常要求是“电缆上下各100mm范围内铺砂或铺设软土”,此选项表述看似正确,但对比B选项,B是电缆头制作的核心要求,且C选项中“覆盖保护板”的位置和范围在不同规范中可能有细微差别(如是否包含下铺砂),但在铁路工程中,更强调电缆头的密封和防水。实际上,直埋电缆上下各100mm铺砂是标准做法,但C选项的“并覆盖保护板”通常指上面覆盖,下面不一定覆盖保护板,而是铺砂。若严格来说,B选项关于密封的描述是绝对正确的工艺要求。再仔细核对,直埋电缆保护:电缆上下各100mm范围内铺砂或铺设软土,上面覆盖保护板。选项C说“上下各100mm...并覆盖保护板”,如果理解为上下都覆盖保护板则是错的,通常只上面覆盖。因此C表述不严谨。选项D错误,电缆中间接头制作后必须进行耐压试验和绝缘电阻测试,合格后方可运行。
科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成