在悬臂浇筑法施工预应力混凝土连续箱梁时,若发现已浇筑节段梁体产生向下的挠度偏差(负预拱度),经排查排除混凝土收缩徐变及张拉应力损失影响后,下列哪项最可能是导致该偏差的施工原因?
A.挂篮在承载混凝土自重及施工荷载后产生的实际变形值小于计算预估的弹性变形值
B.预应力张拉时采用的千斤顶标定系数偏大,导致实际施加的预应力小于设计值
C.施工过程中对挂篮变形监测不足,预控值设置过小,导致梁体实际下沉量超过预留预拱度
D.混凝土浇筑温度过高,导致混凝土早期水化热产生的体积膨胀量小于预期
优质解答
答案
C
解析
本题考查悬臂浇筑箱梁挠度偏差的成因。预拱度是为了抵消梁体在施工荷载(如挂篮自重、混凝土自重等)作用下产生的弹性变形而预先设置的向上拱起。若梁体出现向下的挠度偏差(即实际标高低于设计标高,或预拱度不足),通常是因为实际产生的变形量大于预留的预拱度。选项A中,若挂篮实际变形小于计算值,则梁体实际下沉量会小于预控值,反而可能导致正预拱度过大(向上翘起),与题意不符。选项B中,预应力偏小会导致梁体抗弯能力不足,可能引起挠度增大,但题目已排除张拉应力损失影响,且预应力不足通常导致长期挠度大,而非直接的施工线形偏差主因(相比之下,预控值设置问题更为直接和常见)。选项D中,水化热主要影响温度应力,对线形偏差的影响较小且复杂,不是主要成因。选项C中,若挂篮变形监测不足或预控值设置过小(即预留的预拱度不足以抵消挂篮变形和混凝土自重变形),会导致梁体实际位置低于理论位置,产生负预拱度或向下的挠度偏差,这是悬臂施工中常见的线形控制失误。因此,C为正确选项。
科目:公路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成