某商业项目通风空调系统风管制作完成后,质检员对低压风管进行漏光法检测。关于该检测过程中的判定标准及操作要求,下列说法正确的有( )
A.漏光法检测时,光源应置于风管外部,透过风管壁观察内部漏光情况
B.每米长度上漏光点不超过1处,且每100米总漏光点不超过2处,方可判定为合格
C.若发现漏光点,必须立即进行修补,修补后需重新对该段风管进行漏光法检测
D.低压风管在漏光法检测合格后,无需再进行漏风量测试
E.每米长度上漏光点不超过2处,且每100米总漏光点不超过5处,也可判定为合格
优质解答
答案
BCD
解析
B项正确,符合低压风管漏光法合格标准(每米≤1处,每100米≤2处);C项正确,漏光点需修补并复测;D项正确,低压风管仅做漏光法,合格即结束,无需做漏风量测试。A项错误,漏光法应将光源置于风管内部,外部观察;E项错误,数据标准错误,每米应≤1处,每100米应≤2处。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成