在通风空调工程中,针对风管漏风这一质量通病,下列施工措施中能够有效降低漏风率的有( )。

A.风管制作时,咬口缝的咬口深度应均匀,并采用专用工具进行校直
B.法兰连接时,垫片厚度应大于法兰连接缝隙,以增强密封性
C.风管与设备连接处,应设置柔性短管,且柔性短管长度不宜小于150mm
D.风管接缝处涂抹密封胶时,应确保胶条饱满、连续,无断胶现象
E.为便于检修,所有风管法兰连接螺栓间距可随意调整,无需遵循规范要求

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查风管漏风防治。选项A正确,咬口工艺质量直接影响风管整体气密性,咬口均匀且校直可防止变形漏风。选项B错误,垫片厚度应适当,过厚会导致法兰无法完全压紧,反而造成缝隙漏风,一般垫片厚度不大于法兰缝隙。选项C正确,柔性短管用于隔离设备振动对风管的影响,其长度和材质符合规范要求有助于系统整体密封和减振。选项D正确,密封胶是风管漏风防治的关键,饱满连续是基本要求。选项E错误,螺栓间距有严格规范,随意调整会导致法兰受力不均,密封失效。