在铁路隧道防排水施工中,关于防水板铺设及焊接的一般规定,下列说法正确的有

A.防水板应无破损、无孔洞,表面应平整,厚度应符合设计要求
B.防水板铺设时应自然舒展,严禁强力拉伸,且不得出现褶皱
C.防水板与初期支护面之间应紧密贴合,不得留有空隙,以免积水
D.防水板搭接宽度应不小于100mm,且必须采用热熔焊接或专用胶粘剂进行密封
E.防水板铺设完成后,应立即进行二次衬砌混凝土浇筑,以保护防水层

优质解答

答案

ABD

解析

A项正确,防水板质量应符合设计要求,无破损是基本要求。B项正确,防水板铺设应自然舒展,严禁强力拉伸,且不应出现褶皱,以防应力集中导致开裂。C项错误,防水板与初期支护面之间不应紧密贴合,应留有适当空隙(通常通过铺设缓冲层或排水垫层实现),以便形成排水通道,避免水压直接作用于防水板。D项正确,防水板搭接宽度一般不小于100mm,且需保证焊接或粘接的密封性。E项错误,防水板铺设后,通常还需铺设土工布等保护层,并进行检查,而非立即进行二次衬砌浇筑,且中间通常还有钢筋绑扎等工序。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成