关于通信电源系统中UPS的静态开关(Static Switch),下列描述符合其功能与作用的是
A.静态开关主要用于在市电与电池之间进行机械式切换,以隔离故障。
B.在线式UPS中,静态开关用于在逆变器故障或过载时,将负载无间断地切换到旁路电源,以保障负载供电连续性。
C.静态开关仅存在于离线式UPS中,用于提高离线式UPS的输出波形质量。
D.静态开关是一种机械触点开关,动作速度快,但存在机械磨损,寿命较短。
优质解答
答案
B
解析
本题考查UPS静态开关的功能。静态开关(Static Switch)是一种无触点的电子开关,通常由半导体器件(如晶闸管、MOSFET等)构成。选项A错误,静态开关不是机械式切换,而是电子式,且其作用不是隔离故障而是保证切换无间断。选项B正确,在在线式UPS中,当逆变器发生故障、过载或维护时,静态开关能以极快的速度(微秒级)将负载从逆变器输出切换到旁路电源(市电或备用电源),确保负载供电不中断,这是其核心功能。选项C错误,静态开关主要存在于在线式和在线互动式UPS中,离线式UPS通常使用继电器切换,且静态开关的目的不是提高波形质量,而是保证切换的连续性和快速性。选项D错误,静态开关是无触点的电子开关,没有机械磨损,寿命长,动作速度极快,区别于机械开关。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成