在电气装置安装施工中,关于接地装置的防腐处理及接地电阻测试时机,下列做法符合规范要求的有

A.埋入地下的接地体应采用镀锌处理或涂刷防腐涂料进行防腐
B.接地体连接处的焊接应饱满,焊后应清除药皮并涂刷沥青漆防腐
C.接地电阻测试应在接地装置施工完毕后立即进行,无需等待土壤沉降
D.当土壤电阻率较高时,可采取换土、加入降阻剂等措施降低接地电阻
E.接地体与接地线的连接采用搭接焊接时,圆钢搭接长度不应小于圆钢直径的6倍

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查接地装置施工与测试细节。选项A正确,地下接地体必须做防腐处理,常用镀锌或沥青漆。选项B正确,焊接处需防腐,通常涂沥青漆。选项C错误,接地装置施工完毕后,应待土壤沉降稳定后再进行接地电阻测试,或者在回填土夯实后测试,但“立即”且“无需等待”表述不严谨,通常要求回填土夯实后,且测试应在工程结束或具备条件时进行,但更关键的是,测试应在土壤干燥季节进行(见上一题解析),且施工完毕后若土壤未稳定,数据可能不准。教材通常强调“接地装置施工完毕后,应进行接地电阻测试”,但并未强调“立即”和“无需等待沉降”,实际上回填土需要夯实。更严格的错误点在于,测试时机通常建议在土壤干燥季节,而非施工完毕的任意时刻。若施工在雨季,土壤电阻率低,测出的值偏小,不能代表全年安全,所以不能“立即”下结论合格。选项D正确,高电阻率土壤需采取降阻措施。选项E错误,圆钢搭接焊接时,搭接长度不应小于圆钢直径的2倍(双面焊),或6倍(单面焊)?根据GB 50169,圆钢与圆钢搭接,双面焊长度不小于2D,单面焊不小于4D。圆钢与扁钢搭接,长度不小于2D且不小于2倍扁钢宽度。扁钢与扁钢搭接,长度不小于2倍宽度。教材中常考的是:圆钢搭接长度不小于其直径的2倍(双面焊)或4倍(单面焊)。6倍通常是针对某些特定情况或记忆偏差。标准是:圆钢与圆钢搭接,双面焊不小于2d,单面焊不小于4d。故E错误。因此正确选项为ABD。