在铁路营业线施工中,为确保行车与施工人员安全,关于接触网停电作业及邻近带电设备作业的安全防护要求,下列说法正确的有( )
A.接触网停电作业前,必须确认已断开接触网与牵引变电所之间的断路器,并完成接地线的挂设
B.在接触网未停电的营业线附近进行作业时,作业人员及机具与带电部分的距离不得小于2m
C.利用天窗时间进行接触网检修作业时,若天窗时间不足,可先结束防护,待人员撤离后再办理销记手续
D.接触网停电作业结束后,必须确认所有作业人员已撤离至安全地点,拆除接地线,方可向供电调度员申请送电
E.当接触网停电作业与行车作业同时进行时,只要现场防护员与驻站联络员保持通话畅通,即可省略挂设接地线步骤以节省时间
优质解答
答案
ABD
解析
A项正确:接触网停电作业必须执行“停电、验电、挂接地线”程序,确认断路器断开并挂设接地线是防止意外送电的基本安全措施。B项正确:根据《铁路营业线施工安全管理办法》及相关电气化铁路安全规则,在接触网未停电的情况下,人员及机具与带电部分的安全距离通常规定为2m以上(具体依电压等级而定,2m为常见安全界限,且必须保持足够安全距离)。C项错误:天窗作业必须严格执行“作业完毕、人员机具出清、防护拆除、申请销记”的程序,严禁未销记就撤离或先撤离后销记,必须确认安全后方可结束。D项正确:送电前必须确认作业结束、人员撤离、接地线拆除,这是标准的销记与送电流程,确保无人在带电区域。E项错误:挂设接地线是防止接触网意外送电导致人员触电的关键措施,严禁省略,无论防护员通信是否畅通,接地线必须挂设。
科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成