建筑管道工程中,关于管道穿楼板、穿墙体及套管安装的具体处理要求,下列说法正确的是

A.管道穿过结构变形缝时,应设置柔性接头或补偿器,以吸收结构变形引起的位移
B.排水管道穿过地下室外墙时,应设置止水环,并在穿墙管处采取防水密封措施
C.给水管道穿过卫生间楼板时,套管顶部与楼板表面平齐即可,无需高出装饰面层,以避免影响美观
D.管道与套管之间的空隙应采用柔性材料填塞密实,防止管道振动传递至结构及防止漏水
E.所有穿墙管道均不需要设置套管,只要管道与墙体之间用水泥砂浆填塞严密即可满足安装要求

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查管道穿楼板、墙体及套管处理。选项A正确,结构变形缝处的管道必须设置柔性接头或补偿器,以适应结构变形,防止管道破坏。选项B正确,地下室外墙防水要求高,穿管处必须设止水环并做防水处理。选项C错误,卫生间等有防水要求的房间,穿楼板套管顶部应高出装饰面层(通常50mm以上),底部与楼板底面平齐,以防污水渗漏。选项D正确,管道与套管间隙应用柔性材料(如岩棉、油麻等)填塞,既减震又密封。选项E错误,穿墙、穿楼板管道原则上均要求设置套管,特别是给排水管道,直接用水泥填塞不符合规范,且无法有效隔离管道振动和便于检修。