在AT(自耦变压器)供电方式的牵引供电系统中,关于供电臂及AT变调试时的电压平衡性检查,下列说法正确的是?

A.AT供电方式下,只需检查27.5kV侧电压,无需关注55kV侧及正负馈线之间的电压平衡
B.应重点检查AT变各侧电压的平衡度,确保正馈线、负馈线及AT变中点电压符合规定比例,以减小不平衡电流
C.AT供电方式的调试重点在于接触网的拉出值,电压平衡性检查可在运营后通过远程监控慢慢调整
D.AT供电系统中,电压不平衡度主要影响接触网的机械强度,对电力系统的电能质量无显著影响

优质解答

答案

B

解析

本题考查AT供电方式特有的调试要求。选项A错误,AT供电方式利用自耦变压器将55kV降压为27.5kV供电,其核心优势是减少线路不平衡电流。因此,调试时必须严格检查55kV系统(正馈线、负馈线)及27.5kV侧的电压平衡关系,不能只检查27.5kV。选项B正确,AT供电系统要求正、负馈线电压幅值相等、相位相反(理论上),AT变中点电压为27.5kV。调试时需通过调整变压器分头或检查线路参数,确保电压平衡,从而降低对电力系统的干扰(不平衡电流)。选项C错误,电压平衡性是电气调试的核心指标,必须在送电前或调试阶段完成,不能在运营后随意调整,且拉出值属于机械几何参数,与电压平衡性无直接因果关系。选项D错误,电压不平衡会导致三相电力系统出现负序分量,影响电力系统电能质量,干扰邻近通信线路,甚至影响变压器效率,绝非仅影响机械强度。