在飞行区桥梁下部结构施工中,对于混凝土灌注桩的灌注过程,下列质量控制措施中符合现行技术规范要求的是
A.灌注开始后,应连续灌注,中途因故停工时,混凝土面应保持在桩顶以下,复工时仅需进行简单清理即可继续灌注
B.灌注过程中,导管埋置深度应保持在2~6m范围内,严禁将导管提出混凝土面,以防混入泥浆
C.灌注接近桩顶时,应测量孔内混凝土面高度,当混凝土面距桩顶不足1.0m时,可逐步将导管提出,以便控制桩头超灌高度
D.灌注结束后,导管提出前,应检查混凝土顶面,确保混凝土面高出设计桩顶标高不小于0.5m,以保证桩头混凝土质量
优质解答
答案
D
解析
本题考查钻孔灌注桩灌注混凝土的技术要求。根据《民用机场飞行区场道工程技术规范》及相关施工规范:
选项A错误:灌注必须连续进行,中途停工时间不得超过混凝土初凝时间,且混凝土面应保持在桩顶以下但需采取保护措施,复工前需检查混凝土状态,并非“简单清理”即可,若停工过长需按断桩处理或采取补救措施,表述不严谨且风险高。
选项B错误:导管埋置深度一般宜控制在2~6m,但在灌注初期或混凝土面较高时,可根据具体情况适当调整,但更关键的错误在于“严禁将导管提出”表述过于绝对,实际上在接近桩顶时是可以提出导管的,且规范强调的是防止导管拔空,而非绝对禁止提出(在特定阶段如收口时)。
选项C错误:当混凝土面距桩顶不足1.0m时,不应立即提出导管,而应继续灌注至设计标高以上,并测量高度,逐步提出导管是在混凝土面高出桩顶一定高度后,为了控制超灌量或方便后续凿除,但直接提出可能导致导管拔空,造成断桩。正确做法是保持导管埋深,直到混凝土面高出桩顶规定高度后,再小心提出。
选项D正确:规范明确规定,灌注结束后,应检查混凝土顶面,混凝土面应高出设计桩顶标高不小于0.5m(通常要求0.5m以上,具体视规范版本而定,但0.5m是常见且安全的超灌高度要求,用于保证桩头混凝土无夹泥、无浮浆,确保桩身有效长度和承载力)。这是保证桩基质量的关键措施。
科目:民航机场工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成