二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在机电工程常用设备中,关于高压开关柜、低压配电柜、互感器、断路器及电动机的分类与性能指标,下列说法中正确的有( )

A.高压开关柜的主要技术参数包括额定电压、额定电流、额定短路关合电流、额定短路断流电流等,其结构通常由断路器、母线、隔离开关、互感器等元件组成
B.低压配电柜的主要技术参数仅包含额定电压和额定电流,其分类主要依据外壳防护等级(IP等级)进行划分,而不涉及额定短路分断能力
C.电流互感器和电压互感器在电力系统中主要起测量、计量和继电保护作用,其工作原理基于电磁感应,且二次侧必须接地或短接以确保安全
D.断路器的主要性能指标包括额定电压、额定电流、额定短路分断能力和分断时间,其核心功能是自动切断故障电流,具有保护电路的作用
E.电动机的主要性能指标包括额定功率、额定电压、额定电流、额定转速和效率,其分类中,同步电动机常用于需要恒定转速的场合,而直流电动机在调速性能方面优于交流异步电动机

优质解答

答案

ACD

解析

选项A正确:根据教材,高压开关柜的主要技术参数确实包括额定电压、额定电流、额定短路关合电流、额定短路断流电流等,且其内部结构包含断路器、母线、隔离开关等元件,符合高压开关柜的定义与组成。\n\n选项B错误:低压配电柜的主要技术参数除了额定电压和额定电流外,还包括额定短路分断能力(Icu、Ics等),这是衡量低压开关设备性能的重要指标。此外,低压配电柜的分类主要依据额定电压、结构形式(如固定式、抽屉式)等,而非仅依据外壳防护等级。因此,该选项对参数和分类的描述均不准确。\n\n选项C正确:互感器(电流互感器、电压互感器)在电力系统中主要承担测量、计量和继电保护的功能。其工作原理基于电磁感应。为了安全,电流互感器的二次侧在运行时严禁开路,但必须接地(单点接地);电压互感器的二次侧在运行时严禁短路,但也必须接地。虽然“短接”通常用于电流互感器二次侧开路前的安全措施或特定接线,但广义上互感器二次侧的接地和安全处理是其特征。更准确地说,电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路,两者二次侧均需接地。选项C中“二次侧必须接地或短接以确保安全”表述略显模糊,但结合“测量、计量、保护”及“电磁感应”原理,其核心功能描述正确。在多选题中,相较于B的明显错误,C关于功能和原理的描述是符合教材重点的。注:严格来说,电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路,两者均需接地。选项C的“短接”若指代电流互感器二次侧的接地端子连接或特定安全操作,可视为正确语境下的描述。但在严格命题中,通常强调“电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路”。让我们重新审视选项C的严谨性。如果C说“二次侧必须接地或短接”,这可能被误读。但对比其他选项,A、D、E的正确性较高。让我们再仔细检查E。\n\n选项D正确:断路器的核心功能是接通和分断电路,特别是在故障时自动切断电流。其主要性能指标包括额定电压、额定电流、额定短路分断能力(Icu/Ics)和分断时间。这完全符合教材定义。\n\n选项E正确:电动机的主要性能指标包括额定功率、电压、电流、转速、效率等。同步电动机确实具有转速恒定(同步转速)的特点,常用于恒定转速场合。直流电动机由于励磁方式和电枢控制方式,其调速性能(调速范围、平滑性)通常优于普通的交流异步电动机(特别是笼型异步电动机)。这是机电工程中的常识性对比。因此E也是正确的。\n\n等等,题目要求正确答案2~4个。如果A、C、D、E都正确,那就是4个。让我们再仔细甄别B和C。\n\n重新分析B:低压配电柜参数肯定包含短路分断能力,分类也不仅看IP等级。B绝对错误。\n\n重新分析C:互感器作用描述正确。关于“二次侧必须接地或短接”:电流互感器二次侧必须接地(防止高压窜入),且运行中严禁开路(开路会产生高压)。电压互感器二次侧必须接地,且运行中严禁短路(短路会产生大电流)。选项C说“必须接地或短接”,这里的“或”字可能引起歧义。但在某些安全操作语境下,电流互感器二次侧在断开前必须先短接。不过,作为一般性能描述,更标准的说法是“电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路,且二次侧均需接地”。如果选项C意指“接地”是必须的,而“短接”是特定情况,那么它可能被视为正确。但如果它暗示电压互感器可以短接,那就错了。然而,通常考试中,关于互感器的考点重点在于“作用”和“原理”。让我们看E。\n\n重新分析E:同步电动机转速恒定,正确。直流电动机调速性能好于交流异步,正确。性能指标列举正确。E看起来非常正确。\n\n如果A、D、E正确,C是否正确?\n教材中关于互感器的描述:主要作用是将高电压、大电流变换为低电压、小电流,以便于测量和继电保护。原理是电磁感应。安全要求:电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路。两者二次侧均需接地。选项C说“二次侧必须接地或短接”,这个表述不够严谨,因为“短接”不是所有互感器的常态要求(只有电流互感器在特定操作下短接,且不能长期短接运行,否则无电流信号;电压互感器绝对不能短接)。因此,C的表述存在瑕疵,可能被视为错误。\n\n如果C是错的,那么正确选项是A、D、E。共3个。符合2~4个的要求。\n\n让我们再确认一下A。高压开关柜参数:额定电压、额定电流、额定短路关合电流、额定短路断流电流。结构:断路器、母线、隔离开关、互感器等。正确。\n\n让我们再确认一下D。断路器指标:额定电压、电流、短路分断能力、分断时间。功能:自动切断故障电流。正确。\n\n让我们再确认一下E。电动机指标:功率、电压、电流、转速、效率。同步电机恒速,直流调速好。正确。\n\n所以,正确答案应该是 A、D、E。\n\n再回头看C。如果C被认为是正确的,那就有4个。但“短接”对于电压互感器是绝对禁止的(运行中),对于电流互感器是运行中禁止开路的(不是必须短接,而是必须闭合回路,通常通过负载闭合)。说“必须...短接”是不准确的。因此C排除。\n\n最终确定答案为 ADE。 } ]

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成