关于施工现场临时用电中接地与防雷的安全技术措施,下列说法正确的有( )
A.在TN系统中,PE线(保护零线)与N线(工作零线)在配电总箱处分开后,PE线严禁再与N线合并或混用
B.施工现场的塔式起重机、外用电梯等高大金属设备,只要设置了避雷针,就无需再做接地连接
C.对于高度超过20m的钢管脚手架,若未设置避雷针,则应沿架体竖向设置连续导通的金属杆件作为引下线,并做好接地
D.施工现场的照明系统可以使用安全电压,其额定值可以是12V、24V、36V、50V或110V
E.在建工程的外电线路防护中,当外电线路电压为1kV以下时,防护设施与外电线路之间的最小安全操作距离应不小于0.7m
优质解答
答案
ACE
解析
A选项正确,根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005),TN系统中的PE线(保护零线)必须单独敷设,严禁与N线(工作零线)混用或合并,以确保保护接地的有效性。B选项错误,塔式起重机、外用电梯等高大金属设备不仅需设置防雷装置,还必须做接地处理,且接地电阻应符合规范要求,不能仅设避雷针而不接地。C选项正确,规范规定,高度超过20m的脚手架等高大金属结构,若无避雷针,应沿架体竖向设置连续导通的金属杆件作为引下线,并连接至接地体。D选项错误,我国规定的安全电压额定值分为42V、36V、24V、12V和6V五个等级,50V和110V不属于安全电压范围。E选项正确,根据规范中关于外电线路防护的安全距离表,外电线路电压在1kV以下时,防护设施与外电线路的最小安全操作距离为0.7m。
科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成