架空线路工程中,关于吊线与电杆、拉线的配合及安装细节,下列说法错误的是
A.吊线在电杆上的固定点应位于杆顶以下,通常利用抱箍或杆上附件进行固定
B.拉线棒与拉线盘的连接应牢固,拉线棒露出地面部分应进行防腐处理
C.吊线与拉线在同一杆上时,吊线挂钩应避开拉线棒,防止机械干涉
D.为了简化施工,吊线可以直接缠绕在电杆顶端,利用摩擦力固定,无需使用专用抱箍或夹板
优质解答
答案
D
解析
本题要求选出错误的说法。
1. 选项A:吊线确实通过抱箍、U型卡等附件固定在杆上,且固定点通常在杆顶下方一定位置,以保护杆顶并便于维护。说法正确。
2. 选项B:拉线棒(地锚)露出地面部分容易锈蚀,必须进行防腐处理(如涂油、镀锌等),且连接必须牢固。说法正确。
3. 选项C:吊线和拉线功能不同,位置也应分开,避免相互干扰,特别是拉线受力时可能对吊线产生额外应力。说法正确。
4. 选项D:吊线严禁直接缠绕在电杆上。电杆表面粗糙度、风雨侵蚀会导致吊线磨损断裂,且摩擦力不可靠,无法保证线路张力稳定。必须使用专用的杆上附件(如抱箍、吊线夹)进行固定。D选项描述严重违反施工规范,是错误的。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成