机电工程师在编制防排烟系统调试方案时,针对防火阀与排烟风机的联动控制及安装细节制定了以下措施,其中符合技术要求的有( )
A.将防排烟管道上的防火阀统一设置为70℃熔断,以简化采购和调试流程
B.排烟风机安装于室外,若受条件限制必须安装在室内,则应设在专用机房内
C.排烟防火阀安装在排烟管道分支处,当温度达到280℃时熔断关闭,并联动停止排烟风机
D.调试阶段仅需测试阀门的机械闭合功能,无需验证与消防控制室的信号反馈逻辑
E.正压送风系统的风口应设置在走道或楼梯间,以有效防止烟气侵入
优质解答
答案
BCE
解析
B正确,排烟风机宜在室外,室内需专用机房;C正确,排烟防火阀280℃熔断联动停风机;E正确,正压风口设于走道/楼梯间。A错误,70℃通常用于通风空调防火阀,排烟防火阀为280℃;D错误,调试必须验证联动逻辑及信号反馈,不能仅测机械功能。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成