在广播电视工程设备机房装修及环境工程的质量检验中,关于防静电地板、温湿度控制及接地系统的测试要求,下列说法正确的是
A.防静电地板的接地电阻应单独测试,其阻值应小于 10Ω,且应与机房主接地网可靠连接
B.机房空调系统的温度控制精度应满足设备运行要求,通常夏季机房内温度控制在 23℃±2℃,冬季控制在 20℃±2℃
C.防静电地板铺设后,应用接地电阻测试仪测试其表面电阻,要求表面电阻在 1×10^6~1×10^9 Ω 范围内
D.机房接地系统包括工作接地、保护接地和防雷接地,三者可以共用同一接地体,但接地电阻应不大于 4Ω
E.机房内静电防护测试应在地板安装完成后进行,测试点应均匀分布,且每个测试点的表面电阻值应一致
优质解答
答案
BC
解析
A项错误,防静电地板的接地通常是通过地板支架与接地网连接,其接地电阻主要取决于接地网,而非地板本身,且一般要求接地电阻小于1Ω或按设计要求,10Ω偏大且概念混淆;B项正确,机房温湿度控制是环境工程核心指标,23℃±2℃是常见标准要求;C项正确,防静电地板表面电阻范围 1×10^6~1×10^9 Ω 符合相关标准(如 GB 50174);D项错误,虽然现代规范趋向于联合接地,但表述中“三者可以共用”且“不大于4Ω”过于笼统,且对于发射台站,工作接地和保护接地往往有严格区分或要求独立接地网的情况,且4Ω是防雷接地常见值,工作接地往往要求更低(如<1Ω);E项错误,表面电阻值允许在一定范围内波动,不要求“一致”,且测试方法描述不完整。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成