二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在铁路变(配)电所二次回路接线施工中,关于控制电缆芯线的绝缘电阻测试及接线工艺,下列做法正确的是?

A.电缆芯线连接前,其绝缘电阻值应不小于1MΩ,且芯线两端均须做永久性标识
B.为了缩短工期,电缆芯线可以直接与端子排螺钉紧固,无需压接端子
C.二次回路接线完成后,只需进行通电检查,无需进行绝缘电阻测试和校线
D.电缆芯线剥线后,若绝缘层轻微破损但芯线未露出,可直接使用绝缘胶布缠绕后继续使用

优质解答

答案

A

解析

A选项正确,二次电缆芯线在接线前应进行绝缘电阻测试,通常要求不低于1MΩ(对于低压二次回路,一般要求0.5MΩ或1MΩ,具体视电压等级,但1MΩ是常见合格标准),且两端必须有永久性标识(如标签或色环+文字),以便检修和维护。B选项错误,电缆芯线必须压接端子(如针形或管形端子)后再接入端子排,严禁直接绞接或直接拧在螺钉上,以防接触不良或断股。C选项错误,二次回路接线完成后,必须进行绝缘电阻测试、校线(核对回路正确性)以及通电试验,缺一不可。D选项错误,绝缘层破损即使未露出芯线,也影响绝缘性能,应重新制作或采用绝缘套管处理,仅用胶布缠绕不符合规范要求的可靠性标准。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成