某施工现场临时用电工程采用 TN-S 接零保护系统,关于其保护零线(PE 线)的设置与使用要求,下列说法正确的是
A.保护零线可以在配电箱内与工作零线(N 线)进行短接,以简化接线
B.保护零线(PE 线)的截面不应小于相线截面的 50%,且最小截面不得小于 2.5mm²
C.保护零线(PE 线)必须采用绿/黄双色绝缘导线,且严禁在 PE 线上装设开关或熔断器
D.在 TN-S 系统中,保护零线(PE 线)可以与工作零线(N 线)共用同一根导线,只要满足总截面要求即可
优质解答
答案
C
解析
本题考查施工现场临时用电中 TN-S 接零保护系统的规范。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)及相关教材:
1. 选项 A 错误:在 TN-S 系统中,保护零线(PE)与工作零线(N)必须严格分开,严禁短接,否则会导致保护功能失效。
2. 选项 B 错误:规范规定,当相线截面大于 16mm² 时,PE 线截面不应小于相线截面的 50%;当相线截面小于或等于 16mm² 时,PE 线截面应与相线截面相同。此外,PE 线最小截面要求通常更高(如单芯铜线最小 2.5mm² 或铝线 4mm²,具体视相线大小而定,但选项表述“最小截面不得小于 2.5mm²”过于绝对且未区分相线大小,不如 C 选项严谨准确,且规范中对于 PE 线截面的核心要求是“独立”和“双色”以及“严禁装设开关”)。
3. 选项 C 正确:规范明确规定,PE 线必须采用绿/黄双色绝缘导线,且严禁在 PE 线上装设开关或熔断器,以确保保护回路的连续性和可靠性。
4. 选项 D 错误:TN-S 系统的核心特征就是“三相五线制”,即 PE 线和 N 线完全独立,严禁共用。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成