关于浅基础施工中混凝土浇筑与温控措施,下列说法正确的有

A.大体积混凝土浇筑宜采用分层浇筑,每层厚度不宜大于500mm
B.为防止混凝土温度裂缝,应在混凝土中掺加适量膨胀剂以补偿收缩
C.大体积混凝土养护期间,混凝土内部与表面温差不宜大于25℃
D.筏形基础混凝土浇筑时,为加快施工进度,可不分层进行一次性连续浇筑
E.混凝土终凝后应及时进行覆盖养护,养护时间不宜少于7d

优质解答

答案

ABE

解析

本题考查大体积基础混凝土的浇筑与温控措施。A选项正确,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及相关教材,大体积混凝土应分层浇筑,每层厚度一般不宜超过500mm,以利于散热。B选项正确,掺加膨胀剂是抑制大体积混凝土裂缝的常用措施,通过补偿收缩来抵消温度应力。C选项错误,规范要求大体积混凝土养护期间,混凝土内部与表面温差不宜大于20℃,而非25℃。D选项错误,筏形基础虽然面积大,但为了防止冷缝和温度应力过大,通常也需要分层浇筑或采取其他温控措施,不能简单理解为一次性不分层浇筑,且“为加快进度”不是技术合理性的依据,且大体积混凝土严禁一次性浇筑导致温度应力失控。E选项正确,混凝土终凝后应及时养护,普通硅酸盐水泥混凝土养护时间不宜少于7d,以防止表面干缩裂缝。