某机电工程项目中,一台大型冷水机组进场后,经检验发现其压缩机密封件存在渗漏现象,经鉴定为不合格产品。关于该不合格设备的处理程序,下列哪项做法是符合规定的?

A.施工单位自行将该设备退库,并直接更换为其他品牌同型号设备
B.由监理工程师组织鉴定,确认不合格后,要求供应商进行更换或修理,并重新办理进场检验手续
C.施工单位将该设备降级使用,用于非关键部位,并记录在案
D.监理单位直接决定将该设备报废,由施工单位承担全部费用,无需供应商参与

优质解答

答案

B

解析

根据设备进场检验及不合格品处理的相关规定:当设备经检验判定为不合格时,应由监理人员组织相关方(如建设单位、施工单位、供应商等)进行鉴定。确认不合格后,应要求供应商进行更换或修理。若经修理或更换后达到合格标准,必须重新办理进场检验手续,经监理验收合格后方可使用。选项A错误,施工单位无权自行退库或更换,需经监理确认及供应商配合;选项C错误,不合格设备严禁降级使用,必须满足设计和技术要求;选项D错误,处理程序需遵循合同约定及规范,不能由监理单方面决定报废且排除供应商责任,通常需按合同索赔或换货。因此,选项B符合规范的处理程序。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成