机房内电缆桥架的抗震加固中,当桥架长度超过一定距离时,应增加固定点。关于桥架抗震固定的做法,下列哪项是错误的?

A.桥架在转弯处、分支处及每隔一定距离应设置固定支架
B.固定支架与桥架之间应采用螺栓连接,并加装防松螺母
C.桥架的固定支架可以直接焊接在桥架本体上,无需预留孔
D.桥架与接地网应可靠连接,确保电气连续性

优质解答

答案

C

解析

A选项正确,转弯、分支及长距离处是应力集中点,必须加强固定;B选项正确,螺栓连接加防松是标准做法,防止地震中松动脱落;D选项正确,桥架必须接地,这是电气安全和规范要求。C选项错误,桥架本体通常是镀锌钢或铝合金,直接焊接会破坏防腐层,且焊接质量难以保证,规范通常要求在桥架侧板或底板上预留安装孔,通过螺栓或专用卡具连接固定支架,严禁随意焊接破坏桥架结构完整性。