二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在民航航管工程中,关于管制中心与塔台建筑物内部的电磁屏蔽及接地系统设计,下列说法正确的有

A.管制中心机房应采用法拉第笼原理进行电磁屏蔽,屏蔽门、窗需具备完整的导电连续性
B.塔台顶部的避雷带应与建筑物主体结构钢筋直接焊接,无需单独设置引下线
C.航管设备接地应采用单点接地系统,以防止不同电位接地体之间产生地环路干扰
D.管制中心内的弱电系统(如通信、监控)与强电系统(如照明、动力)的接地网应完全独立,不得有任何电气连接
E.塔台内部的通信机房接地电阻值应满足相关规范对航管设备接地的要求,通常要求极低

优质解答

答案

ACE

解析

本题考查航管设施内部的电磁兼容(EMC)设计。选项A正确,法拉第笼是标准的电磁屏蔽手段,门窗的导电连续性是屏蔽效果的关键。选项B错误,虽然避雷带与结构钢筋连接是常见做法,但引下线是防雷系统的重要组成部分,不能省略,且需注意等电位连接。选项C正确,航管系统对地环路敏感,通常采用单点接地或混合接地中的单点参考,以避免地电位差引起的干扰。选项D错误,现代防雷与接地规范通常要求强电与弱电接地在总接地点处连接,形成联合接地,以消除电位差,而非完全独立。选项E正确,航管设备对接地电阻要求严格,通常要求小于1欧姆甚至更低,以确保设备安全和信号稳定。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成