在地下连续墙施工中,关于成槽机械选择、槽段划分及接头处理的技术要求,下列说法正确的是
A.地下连续墙槽段长度应根据槽段接头形式、地质条件及施工机械能力确定,一般直线形槽段长度为6m左右,L形或T形槽段长度不宜超过8m
B.采用液压抓斗成槽时,对于黏性土、砂性土及软土等较软地层,应选用旋转式或液压式抓斗,以提高成槽效率和槽壁稳定性
C.地下连续墙接头形式主要有锁口管接头、工字钢接头及工法接头,其中锁口管接头适用于地质条件复杂、对墙身整体性要求不高的工程
D.成槽过程中,泥浆护壁的主要作用是防止槽壁坍塌,同时泥浆的相对密度和黏度应根据地质条件动态调整,确保槽壁稳定
E.地下连续墙施工前,导墙应预埋钢筋以增强与槽段混凝土的连接,且导墙顶面应低于地面以防止雨水进入
优质解答
答案
BD
解析
A错误,地下连续墙槽段长度一般直线形为6m左右,但L形或T形槽段因转角处受力复杂及施工难度,其长度通常限制更严,一般不宜超过4~6m,且具体长度需根据设计,不宜笼统说“不宜超过8m”,通常转角槽段较短。B正确,液压抓斗(如旋转式)适用于软土、黏土、砂土等,对于硬岩或卵石层则不适用,选项描述符合常规适用条件。C错误,锁口管接头是地下连续墙最常用的接头形式,适用于大多数地质条件,且对墙身整体性要求高,并非“要求不高”的工程;工字钢接头多用于非防水或次要墙体,锁口管是防水和结构整体性较好的接头。D正确,泥浆护壁是地下连续墙施工的核心技术,通过泥浆压力平衡土压力和地下水压力,防止槽壁坍塌,泥浆性能(密度、黏度、含砂率等)需根据地层情况调整。E错误,导墙顶面应高于地面,以防止地表水流入槽内,且导墙与槽段混凝土之间通常不设预埋钢筋连接(或仅设少量定位钢筋),因为导墙是临时结构,其稳定性主要靠自身刚度和地基,而非与墙身连接。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成