关于机电工程中通风空调工程工程量计算与清单计价,下列说法正确的有
A.通风管道制作与安装工程量按设计图示尺寸以面积(m²)计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积
B.风管支吊架制作与安装工程量按设计图示尺寸以质量(kg)计算,且包含风管本体重量
C.空调水系统管道安装工程量按设计图示尺寸以延长米计算,不扣除阀门、管件所占长度
D.风机安装工程量按设计图示数量以台计算,其基础制作与安装应单独列项计算
E.风管保温工程量按设计图示尺寸以体积(m³)计算,计算时应扣除风管所占体积
优质解答
答案
ACD
解析
A正确,通风管道按面积计算,不扣除孔洞面积。B错误,风管支吊架按质量计算,但**不包含**风管本体重量,风管本体是风管制作安装项目的工程量(面积或重量,视清单设置,通常制作安装按面积,支吊架按重量)。支吊架工程量仅指支架本身的质量。C正确,空调水管道按延长米计算,不扣除阀门、管件。D正确,风机按台计算,基础通常单独列项(混凝土基础或钢基础),或者如果基础随设备供货且安装简单,可能包含,但通常大型风机基础单独列项。根据规范,风机基础制作安装通常单独列项。E错误,风管保温按体积计算,但计算时是保温层的体积,即外体积减内体积,或者说按保温层厚度计算。选项说“扣除风管所占体积”在数学上是正确的(外体积-内体积=保温体积),但通常教材表述为“按设计图示尺寸以体积计算”,对于矩形风管,V=L×(a+b-2δ)×δ等,对于圆形风管,V=π/4(D²-d²)L。这里的D是保温外径,d是风管外径。所以确实是外体积减内体积。但是,对比A、C、D的确定性,E的表述“扣除风管所占体积”容易被误解为从风管体积中扣除,或者风管体积是扣除项。实际上,风管保温工程量就是保温材料的体积。如果选项说“等于保温外体积减去风管体积”,那是正确的。但“扣除风管所占体积”这种说法在工程计量中通常用于管道保温,指计算环体积。然而,在很多考题中,E这种表述可能被视为不严谨,因为风管本身不占用保温空间的“体积”概念,而是作为内边界。不过,更明显的错误是B,支吊架不包含风管重量。A、C、D是标准正确选项。E:风管保温,按体积。如果选ACD,则E不选。理由可能是E的表述不如A、C、D标准,或者在某些情况下风管保温按面积(如薄板保温)?不,风管保温通常按体积。让我们再确认D。风机基础,根据《通用安装工程工程量计算规范》,风机安装按台,基础制作安装单独列项。正确。所以ACD正确。E:风管保温工程量,按体积。计算规则中,圆形风管保温体积=π/4(D²-d²)L。这确实是外体积减内体积。所以E说法在数学上正确。但是,如果题目是单选或双选,ACD更稳妥。如果是多选,可能ABCD?不,B错。所以可能是ACDE?或者ACD?让我们看B,支吊架不含风管重量,B错。E,风管保温,扣除风管体积?通常我们说“按保温层体积计算”,而不是“扣除风管体积”。虽然结果一样,但表述上,风管体积不是“扣除”的对象,而是内边界。相比之下,A、C、D是完全符合规范原文的表述。所以建议选ACD。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成