在进行电气设备的故障诊断时,若发现某一线路出现异常电流跳闸,应如何利用电气安全技术手段进行定位和排除?请概述关键步骤。
优质解答
答案
首先,停电并锁定故障线路;其次,使用兆欧表测量该线路的绝缘电阻,排除绝缘失效;再次,通过分段法或使用钳形电流表现场测量各分段电流,定位异常点;若发现短路,检查导体与接地的绝缘破损或接线松动;确认故障后进行清洁、干燥、返修或更换损坏部件;完成后再次进行绝缘电阻和接地电阻测试,确认安全后再上电。
解析
本题考查故障诊断的技术流程,要求学生运用电气安全技术中的检测手段(绝缘电阻、接地电阻、电流测量)进行定位和排除。答案按停、锁、接、验顺序描述了关键步骤,符合教材所述的技术措施。