在水闸电气设备安装工程中,关于变压器安装后的绝缘电阻测试要求,下列说法正确的是
A.只需测试高压绕组对地绝缘电阻,低压绕组可忽略
B.绝缘电阻测试应在变压器冷却至环境温度后进行,且需记录温度以便换算
C.只要绝缘电阻大于1MΩ即可判定合格,无需对比出厂值
D.绝缘电阻测试可以在变压器带电状态下进行,以检测运行状态下的绝缘性能
优质解答
答案
B
解析
根据水利水电工程机电设备安装技术规范,变压器安装完毕后应进行绝缘电阻测试。测试应在变压器温度接近环境温度时进行,以消除温度对绝缘电阻的影响,并记录测试时的温度,必要时换算到标准温度(如20℃)进行比较。A选项错误,高低压绕组均需测试;C选项错误,绝缘电阻需符合规范规定的最低值,且通常需与出厂值或同类型产品比较,1MΩ并非通用合格标准(对于高压变压器要求更高);D选项错误,绝缘电阻测试必须在停电状态下进行。
科目:水利水电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成