关于电缆交接试验的项目及标准,下列说法正确的是
A.电缆线路的绝缘电阻测试是交接试验的必测项目,其数值应符合设计或规范要求
B.交联聚乙烯(XLPE)电缆的交接试验中,必须进行交流耐压试验,且试验电压通常为2倍额定电压
C.电缆线路的相位检查是交接试验项目之一,应确保电缆两端相位一致
D.所有电力电缆在交接试验时,都必须进行直流耐压试验,以替代交流耐压试验
E.电缆线路的相位检查仅适用于单芯电缆,多芯电缆无需检查相位
优质解答
答案
ABC
解析
A项正确,绝缘电阻测试是基本的交接试验项目。B项正确,对于35kV及以下交联聚乙烯电缆,目前规范推荐或要求采用交流耐压试验,试验电压通常为2U0(相电压)或2倍额定相电压,持续15分钟或60分钟(具体视电压等级和规范版本,但交流耐压是主流,且2U0是常见标准)。注意:旧规范有直流耐压,但新规范强调交流耐压对绝缘损伤小。C项正确,相位检查是确保电气连接正确的重要步骤,所有电缆都应检查相位。D项错误,直流耐压试验对交联聚乙烯电缆绝缘有损伤,且不能有效模拟运行工况,现行规范不推荐作为首选,尤其是高压电缆,交流耐压是标准。E项错误,无论单芯还是多芯电缆,都必须检查相位,否则可能导致短路或设备损坏。