根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019(2024年版)关于消防给水系统的设计,下列说法正确的有

A.室内消火栓栓口压力不应大于0.5MPa,当超过0.5MPa时,应设置减压阀
B.消防水泵吸水管上应设置明杆闸阀,且阀门应处于常开状态
C.消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内、外消防用水量之和
D.室内消火栓的布置,应保证任何一处着火点有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达
E.消防给水管道环状布置时,环状管网的节点不应少于2个

优质解答

答案

BCD

解析

A错误,室内消火栓栓口压力不应大于0.5MPa,当超过0.5MPa时,应设置减压阀,但规范规定的是当栓口动压大于0.5MPa时,应设置减压阀,而非静压。B正确,消防水泵吸水管上应设置明杆闸阀,且阀门应处于常开状态,这是为了确保消防水泵能够正常启动。C正确,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内、外消防用水量之和,这是规范中的基本要求。D正确,室内消火栓的布置,应保证任何一处着火点有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,这是为了确保消防供水的有效性。E错误,消防给水管道环状布置时,环状管网的节点不应少于2个,但规范规定的是环状管网的节点不应少于2个,且每个节点应连接两条及以上的管道,但实际工程中通常要求节点不少于2个,且形成环状。然而,更准确的错误在于A选项的表述。因此,正确答案为BCD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成