通风与空调工程中,为防止风管系统漏风率超标,下列关于风管制作与安装的质量控制措施中,错误的是
A.风管制作前,应检查板材厚度是否符合设计要求,并检查板材表面是否有锈蚀、裂纹等缺陷
B.风管法兰连接处应使用密封胶进行密封,螺栓紧固应均匀,防止法兰面产生缝隙
C.风管咬口缝连接时,应检查咬口深度和宽度,确保连接牢固,必要时可涂抹密封胶增强密封性
D.风管安装完成后,可以直接进行系统试运行,若漏风率超标再回头查找漏点并修补
优质解答
答案
D
解析
A选项正确,板材质量是风管强度的基础;B选项正确,法兰连接是风管漏风的主要部位,必须密封并均匀紧固;C选项正确,咬口连接需保证工艺质量,必要时密封。D选项错误,风管安装完成后,必须先进行严密性试验(漏风测试),只有合格后方可进行系统试运行。若直接试运行再查漏,不仅浪费能源,且系统运行时的气流会干扰漏点检测,增加维修难度。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成