在通信电源系统试运行过程中,关于交流配电部分的检查与维护,下列做法符合规范要求的有?

A.检查交流输入电压、频率是否在允许范围内,并记录数据
B.检查交流配电柜内的断路器动作特性,模拟过载或短路时应能正确跳闸
C.检查交流母线的相序,确保与整流模块要求的相序一致
D.为了验证绝缘性能,应在带电情况下使用摇表测量交流母线对地绝缘电阻
E.检查交流配电柜的指示灯、仪表显示是否正常,与实际操作状态一致

优质解答

答案

ABCE

解析

需检查交流输入参数(电压、频率)是否合格(A正确);需测试保护元件(断路器)的动作特性,确保保护可靠(B正确);需检查相序,防止整流模块因相序错误导致保护停机或损坏(C正确);需检查指示仪表的准确性(E正确)。选项D错误,测量绝缘电阻(使用摇表/兆欧表)必须在断电、放电后进行,严禁在带电情况下测量,这是严重的安全违规行为。