在消防工程子分部工程中,关于防烟、排烟系统的施工要求,下列说法正确的是

A.防烟、排烟系统的风管安装完成后,无需进行漏风量测试,直接进行系统联动调试
B.防烟、排烟系统的风管制作与安装应符合通风与空调工程的相关规范,并进行漏风量测试
C.防烟、排烟系统的风管可以采用普通钢板制作,无需考虑防火性能要求
D.防烟、排烟系统的风机安装后,无需进行单机试运转,直接参与系统联动

优质解答

答案

B

解析

本题考查防烟、排烟系统的施工要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)及机电工程教材,防烟、排烟系统的风管制作与安装应符合通风与空调工程的相关规范(如《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243),并且必须进行漏风量测试,以确保系统的气密性和有效性。选项A错误,必须进行漏风量测试;选项C错误,防排烟风管通常要求采用不燃材料,且厚度、防火性能有专门要求,不能随意使用普通钢板而不考虑防火;选项D错误,风机安装后必须进行单机试运转,检查其运转方向、电流、振动等,合格后方可进行系统联动。