通信基站蓄电池组在运行中若出现电池漏液现象,维护人员在进行应急处理时,下列哪项操作是正确且符合安全规范的?

A.立即用干抹布擦拭漏液部位,并继续观察电池电压变化,无需切断电源
B.切断该组电池的供电回路,佩戴防酸手套和护目镜,使用专用中和剂或苏打水清洗漏液处
C.直接用自来水冲洗漏液部位,以快速稀释酸液,防止腐蚀扩大
D.仅佩戴普通棉纱手套即可处理,因为电池漏液量通常较小,腐蚀性不强

优质解答

答案

B

解析

本题考查蓄电池漏液的安全处理措施。铅酸蓄电池漏出的电解液为稀硫酸,具有强腐蚀性,且电池处于带电状态。选项A错误,未切断电源且未进行防护,存在触电和化学灼伤风险。选项C错误,直接用水冲洗可能导致电流通过水膜造成短路或触电,且应先用专用工具或方法处理。选项D错误,必须佩戴防酸手套和护目镜,棉纱手套无法提供有效防护。选项B正确,首先切断电源消除触电隐患,其次佩戴专业防护装备,最后使用中和剂(如苏打水/碳酸氢钠)清洗是标准的应急处理流程。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成