在室内防水工程施工中,关于防水层施工前的基层处理,下列说法正确的是

A.基层表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、起砂、空鼓等缺陷
B.基层含水率应符合防水材料的要求,使用聚氨酯防水涂料时,基层含水率可大于10%
C.基层表面的明水可以保留,因为防水涂料施工时需要湿润基层
D.基层阴阳角可直接进行防水层施工,无需做圆弧角处理

优质解答

答案

A

解析

根据《建筑防水工程技术规范》及教材内容: A选项正确:防水层施工前,基层必须平整、密实、干净,不得有蜂窝、麻面、起砂、空鼓等缺陷,否则会导致防水层空鼓、开裂。 B选项错误:使用聚氨酯防水涂料等溶剂型或反应型涂料时,基层应干燥,含水率一般要求小于9%或符合产品说明书,通常要求基层干燥,含水率过大影响粘结。 C选项错误:基层不得有明水。虽然某些水泥基防水涂料施工前需湿润,但严禁有明水积聚,明水会稀释涂料或导致分层。 D选项错误:阴阳角必须做成圆弧角(半径不小于50mm),否则应力集中易导致防水层开裂,这是强制性构造要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成