在民航机场弱电系统(如AOC、FIDS、离港系统)进行系统性能测试时,以下关于测试指标及要求的表述,符合规范要求的有

A.系统响应时间测试应涵盖从用户发起请求到系统返回完整数据的全过程,且需在不同负载水平下(如低、中、高峰)进行采样
B.系统吞吐量测试仅需在系统空载状态下进行,以排除其他业务干扰,从而获得最稳定的最大理论值作为验收依据
C.对于高可用性的核心业务系统,性能测试中应包含故障切换测试,验证主备设备切换过程中的数据完整性及服务中断时间是否满足设计指标
D.并发用户数测试是性能测试的核心内容之一,需模拟实际业务高峰期的最大并发量,验证系统是否出现死锁、内存泄漏或响应超时
E.网络延迟测试仅针对局域网内部节点进行测试,不涉及广域网链路或外部接口,因为外部网络不属于弱电系统调试范围

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查弱电系统性能测试的具体内容与要求。选项A正确,响应时间测试确实需要覆盖全过程及不同负载场景,以评估系统在不同压力下的表现。选项B错误,吞吐量测试通常在最大负载或特定设计负载下进行,而非空载,空载测试无法反映系统的最大处理能力。选项C正确,高可用系统的性能测试必须包含故障切换,以验证冗余机制的有效性及RTO/RPO指标。选项D正确,并发用户数是衡量系统并发处理能力的关键指标,需模拟高峰压力。选项E错误,弱电系统(如综合布线、网络系统)的性能测试必须包含端到端的网络延迟,若涉及外部接口(如机场与航空公司接口),其链路性能也是系统整体性能的一部分,不能排除在外。