二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于通风与空调系统风量平衡的方法,下列哪些是正确的?

A.风量平衡的方法主要有逐支管调整法和系统比例法
B.逐支管调整法是从最不利环路开始,逐步向源头方向调整各支管的风量
C.系统比例法是先确定系统总风量,然后按比例分配各支管的风量
D.在风量平衡过程中,应优先保证最不利环路的风量满足设计要求
E.风量平衡完成后,各支管的风量偏差允许值不应大于15%

优质解答

答案

ABD

解析

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243)及教材关于风量平衡的描述: A正确:风量平衡的常用方法包括逐支管调整法(逐步法)和系统比例法(比例法)。 B正确:逐支管调整法通常是从最不利环路(或最远支路)开始,调节风口或支管阀门,使该支路风量达标,然后逐步向源头或相邻支路调整。 C错误:系统比例法的原理是:先测量各支管的实际风量,然后计算各支管风量与目标风量的比例,通过调节风阀使各支管的风量按比例缩小或放大,直到系统总风量和各支管风量都达到设计要求。选项描述“先确定系统总风量,然后按比例分配”是设计阶段或初始设定,而非调试时的“系统比例法”的操作过程。系统比例法的核心是“按测量值的比例调整”,而不是简单的“按比例分配设计值”。更准确的描述是:利用各支管实测风量与设计风量的比值,统一调整各支管风量,使系统总风量达到设计值。选项表述不够准确,容易混淆。 D正确:在调试过程中,最不利环路的风量是系统能否正常运行的关键,通常优先保证其风量,或者以其为基准进行整体调整。 E错误:根据规范,系统风量平衡后,各支管风量与设计风量的偏差允许值不应大于10%(或15%?需确认)。GB 50243-2017 第9.3.5条规定:系统风量平衡时,其偏差允许值不应大于10%。如果选项说是15%,则错误。即使某些旧规范或特定情况允许15%,现行主流标准通常为10%。因此E错误。 因此,A、B、D正确。C、E错误。 再次确认C选项的错误点:系统比例法(Ratio Method)的步骤是:1. 测量各支管实际风量;2. 计算各支管实际风量与设计风量的比值;3. 找出最大比值;4. 将各支管风量乘以该最大比值的倒数,得到新的目标风量;5. 调整风阀使各支管达到新目标风量。选项C说“先确定系统总风量,然后按比例分配各支管的风量”,这更像是设计分配或简单缩放,忽略了“基于实测值的比例调整”这一核心步骤,因此表述不准确,视为错误。 再次确认E选项:规范规定偏差允许值为10%。选项说15%,错误。 正确答案:ABD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成